Hallo,
wir Arbeiten mit Microstation Connect 10.16.02.
die Darstellung von der Hintenkanten (zb. die Türstürze) ist 3-D Draufsicht richtig.
Wenn ich ein Plan (und Blatt ) von der Schnitt herstelle sieth aber nicht mehr so richtig aus. Die Hinterkanten sind vor den Schnittlineen dargestellt (s.unten).
Die Dartellungstil sind gleich. Wenn die Ausschnittvolume "hinten" ausschalte die geschnittene lineen sind wieder richtig dargestellt.
Vielen dank im Voraus
Ich sehe gerade, dass du die Darstellung "hinten" eingeschaltet hast. Das sollte normalerweise ausgeschaltet sein.
In Schnittrichtung gesehen ist das was "vorn" liegt sichtbar und "hinten" ist das was weggeschnitten sein soll. "Schnitt" ist die Darstellung der geschnittenen Kanten, richtig?
Eine Beispieldatei wäre hilfreich.
Hier im Video. Die Darstellung "Hinten" verdeckt - je nach Einstellung des Stils) die Darstellung "Schnitt". Daher sollte "Hinten" in der Draufsicht ausgeschaltet sein.
Testdatei
testbau.dgn
Hallo Gerd,
ich verstehe was du meinst, aber das ist der Sinn von "hinten". Ich meine unterzüge zu sehen u.s.w...
in 3-D view ist korrekt (s.Draufsicht Modell unten) im Plan leider nicht.
Modell.zip
Bei deiner Darstellung im Planmodell sieht man den Schnitt nur noch durch die transparente Decke (wenn "Hinten" eingeschaltet) Ich sehe hier auch keine Unterzüge(?)
Ich denke nicht das die Darstellung von Unterzügen die "Hinten" Anzeige sinnvoll ist. Man müsste da dann dort die Wände und Decke ausschalten können. Das geht aber so nicht(?)
Man müsste für die Darstellung von Unterzügen eine zweite Referenz im Plan überlagern. Ohne Wände etc. Also weiteren Schnitt im Deckenbereich ohne Decke und Wände - nur die Unterzüge.
das ist ja das was ich meine.
ein Schalplan "klassich" wie man es lernt, man schneidet auf einer Höhe über Fußboden und schaut dann nach oben (nach hinten, Deckenuntersicht + aufgehende Bauteile), nicht wie der Architekt nach unten (+ darunterliegende Bauteile).... und das ist ein kraus dies mit Microstation abzubilden - nur durch einen enormen mehraufwand. In Speedikon ist es meines wissens auch kein Problem.
auch andere 3d cad- programme können das.
wenn du das in Microstation richtig haben willst müsstest von unten schauen, dann stimmt aber die Ausrichtung deines Grundrisses nicht mehr.
Schon witzig, im Grundriss überlagert das dahinterliegende alles, aber nur wenn zwischengespeichert wird!
Ja, ich stelle immer auf "dynamisch". Leider ist der standard immer auf "zwischengespeichert"
Ganz übel sehen Texte wenn "zwischengespeichert" aus.
Ich habe das auch schon lange hinterfragt warum die Darstellung unterschiedlich ist. - ohne Anwort
Bei zwischengespeichert, kannst du aber Texte ausschließen in der Berechnung.
Bei dynamisch hab ich aber immer Themen, wenn ich 2D was zuzeichne, wird das von der Füllung oder dem dynamischen Bereich teils verdeckt, daher stell ich gerne auf zwischengespeichert, und die Ladezeiten sind kleiner :-)