Conexiones con Ram Connection código de diseño EN 1993-1-8 2005

Buenos días,

Estoy realizando el diseño de conexiones bajo el código EN 1993-EC3

En una conexión sencilla a corte de viga HEB 280 al alma de columna HEB 400 he observado que aunque en la definición de cargas introduzco una carga axial, no la tiene en cuenta en el cálculo. Lo único que ocurre es que el ratio se muestra en color amarillo y si no introduzco ningún valor para a carga axial obtengo el mismo ratio pero se muestra en color verde. ¿Por qué no se consideran las cargas axiales en conexiones a corte con este código de diseño? 

Por otro lado también he observado que bajo este código de diseño las plantillas definidas por el programa son mucho menores que las que aparecen si elijo el código de diseño AISC. ¿Podrían añadir las mismas plantillas para ambos códigos de diseño?

Muchas gracias de ante mano.

Un saludo.

Parents
  • English response. Translate the page if required.
    AISC provides extensive documentation for the design requirements of various connections, which we follow as closely as possible in our designs. Other codes don't always provide as many design examples. If you have a code reference or example that clearly indicates the proper way to design shear connections for axial loads according to the Eurocode, then please send a copy so that I can pass it along for enhancement.



Reply
  • English response. Translate the page if required.
    AISC provides extensive documentation for the design requirements of various connections, which we follow as closely as possible in our designs. Other codes don't always provide as many design examples. If you have a code reference or example that clearly indicates the proper way to design shear connections for axial loads according to the Eurocode, then please send a copy so that I can pass it along for enhancement.



Children
  • A modo de sugerencia, en una unión a corte, un esfuerzo axil podría considerarse como un esfuerzo cortante pero en la otra dirección a efectos de comprobación de corte en los pernos, aplastamiento del perno, bloque de corte, resistencia del área bruta de la sección y resistencia a tensión de la chapa de unión, es decir, implementar las comprobaciones que se realizan para conexiones tipo bracing en las diagonales, en las conexiones a corte, que es lo que realizan otras normativas.
    Otra solución podría ser que en las conexiones tipo bracing las diagonales pudieran ser perfiles de sección en I y que el ángulo mínimo pudiera ser 0º (el programa dice que mínimo tiene que ser 20º).
    En cualquier caso, muchas gracias por la ayuda y la información recibida.
  • Thanks, that seems logical. If you ever come across anything more official from the Eurocode, please pass it along. Meanwhile I will log your enhancement request.