ORD 2020 Release 2 : Inquiétude sur les PT

Bonjour

Sur cette affaire le profil type est devenu tout plat 

Alors que si j'édite le profil du corridor il n'est pas plat ??

Comment c'est possible ?? dans la petite visu en bas à gauche on le voit plat ???

dans le corridor tout fonctionne bien

Finalement je l'ai refait ...

vous avez des idées ??

Merci

Parents Reply
  • Bonjour Laurent,

    Je comprends ta frustration, mais là bentley n'a absolument pas la main.

    Le problème a été -à priori- réglé côté OpenRoads mais il y a 2 origines possibles:

    1 Ouverture d'un ancvien ITL/fichier dans lequel le problème n'a pas été réglé.

    2 Windows décide de changer ce symbole (ca m'arrive avec la langue du clavier qui repasse en US-EN quand ca lui chante)

    L'ITL lui même n'est pas mort, il va très bien.

    Si tu as un ITL/DGN pour lequel la manip suivante de permet pas de régler le problème, créé un ST.

    Merci

    Vincent RAULT [Bentley]